xuyaoping606
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 115 點
下載積分: 712 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2017-03-08
最后登錄: 2024-09-18
查看xuyaoping606的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-27 17:08
各路大神!你們好!情況是這樣的,我用FX1N40MT跟儀表通訊,用485DP,線路連接好,剛開始上電,先寫發送數據,把M8122置位1,啟動RS程序,數據發送接收正常,M8123置位位1后自動復位為0(此疑問不是說結束標識需要手動復位嗎)?當在此想把M8122置位時,發現M8122無法置位1,數據無法發送。。!具體是什么問題一直都不明白,嘗試過其他也不行,就是M8122無法置位1,除非斷電后重新上電才可以,但是只能置位1次!看各路大神是否碰到過以上問題!坐等求解!
xuyaoping606
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 115 點
下載積分: 712 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2017-03-08
最后登錄: 2024-09-18
查看xuyaoping606的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-27 17:17
描述:此程序1節!
圖片:
描述:此程序2節!
圖片:
描述:此程序3節!
圖片:
!煩請大神支招
xuyaoping606
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 115 點
下載積分: 712 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2017-03-08
最后登錄: 2024-09-18
查看xuyaoping606的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-28 09:43
謝謝了!問題弄明白了!感謝各位
xuyaoping606
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 115 點
下載積分: 712 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2017-03-08
最后登錄: 2024-09-18
查看xuyaoping606的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-02-28 09:52
這個程序我只能測試通訊,中途修改了幾次,原來的原因是發送數據的時候沒有一直執行RS指令,我以為的步驟是先執行數據傳送指令,在脈沖執行RS指令,!沒想到RS指令要一直接通!M4這個位置是后面改的置位!很感謝各位!
xuyaoping606
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 115 點
下載積分: 712 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2017-03-08
最后登錄: 2024-09-18
查看xuyaoping606的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-02-28 10:14
描述:1
圖片:
描述:2
圖片:
描述:3
圖片:
這個是新改好通過測試的!
不過還要連接幾個儀表,感謝各位的提點!因為原來都是用西門子的做,現在換三菱了不是很熟悉!