sjh666
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 53 點
下載積分: 691 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2018-01-31
最后登錄: 2019-04-26
查看sjh666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-08 09:08
目前我正在給糾偏系統選一個電機,通過計算,發現負載轉矩為3.98--7.96N.M,我想選擇一個松下高慣量1kw電機,額定轉矩4.77,最大14.3。短時特性也是完全滿足要求的,因為這個糾偏電機不是一直工作的,他只是在出現偏差時,工作0.2s,所有選擇這樣的電機可以嗎?
kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 268 點
下載積分: 2674 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-12 17:05
伺服電機是允許短時過載的,具體允許過載的倍數和時間要看產品手冊;一般最后還要看實際工作時的電流是否合乎手冊。