kouxiangtang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 113 點
下載積分: 2116 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2018-02-02
最后登錄: 2024-09-03
查看kouxiangtang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-08 21:41
FX5U內置485通信怎么與威綸TK6071IP二線制通信,看了本壇的實例還是通信不上,不知道哪里錯了。
zengtie1992
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 272 點
下載積分: 2189 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2019-05-20
最后登錄: 2024-09-20
查看zengtie1992的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-07 15:47
RS4852W

2接A,1接B,   SDA  RDA短接,SDB  RDB短接

GXWORKS3三菱PLC軟件設置,MC協議,選擇數據位:7bit,偶效驗,停止位:1bit,波特率:9600

我一直都是這樣用的