樓主  發(fā)表于: 2018-03-09 11:48
機臺的額定功率和額定電流是怎么計算,比如我用了10個伺服電機400W的,是把電機所有功率加起來,然后把電機額定電流加起來嗎。配空開怎么配。
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-10-21
查看ma924888027的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-03-09 13:15
功率相加可以的,空開配置需要留有1.5到2倍余量,電流不能直接相加