PLC通訊讀取到的數據格式如下:
當前數據如下:
D10=3E2B
D11=312E
D12=3530
D13=3837
需要轉換為:
D10=2B31
D11=2E35
D12=3038
D13=37
也就是說需要將D10里面的高位數據“3E”移除,然后D10里面的數據由2B和D11里面的高位數據“31”組成2B31. D11里面的數據由2E和D12里面的高位組成2E35. D12里面的數據由30和D13里面的高位組成3038.最后將D13的底位屏蔽。

最終目標是需要在觸摸屏上顯示為:+1.5087。因為將?B312E35303837轉換后的結果就是帶符號的:+1.5087。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2024-09-23
查看yfcc923的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-16 13:10
三菱的話,可以試試 WTOB   和  BTOW  這兩條指令聯合來用.  (輔助記憶,Word TO Byte / Byte TO Word)
1,先用WTOB 把上面源地址的4個字打散成 8個字節,存儲于8個連續地址內.
2,再用BTOW,起始地址定在第二個地址,合并成4個字.