achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2024-10-29
查看achang945的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-09 18:33
在非標設計中,往往伺服電機控制的數量影響著我們的選型,在滿足設計要求的同時還要滿足性價比,對于36臺伺服電機的控制,有一個最便宜的選型方案,1臺CP1H(控制4個軸),擴展兩臺CJ1W-NCF71(每臺可控制16個軸),成本控制在2W以內,我想這是最便宜的控制方案了吧 ,只是伺服電機要選支持MECHATROLINK II通訊走總線控制,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(好大的小西瓜) 不可以的,程序容量不夠的
    asmoshd
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 516 個
    工控威望: 607 點
    下載積分: 33716 分
    在線時間: 410(小時)
    注冊時間: 2008-08-05
    最后登錄: 2024-12-13
    查看asmoshd的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-03-12 20:36
    CJ2M+NCF71+NCF71或CJ2H+NCF71+NCF71  OMON G5伺服驅動器支持MECHATROLINK II   36個伺服輔助點太多,CP1H大概不夠使用。