wx1013819291
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 236 點
下載積分: 675 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2015-09-28
最后登錄: 2024-04-14
查看wx1013819291的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-18 20:29
     真的是頭一次碰到這樣的問題,具體流程我給大家說一下,看看是什么情況。
     有一套設備(設備比較老了,都是FX1N的plc),工地上的人打電話給我說動力線不小心接地跳閘,恢復供電后發現主站和從站的plc通訊不起來,讓我看看(N:N通訊,這個應該是非常easy了),事情就從這里開始了。我一開始想這個問題很簡單啊,1,硬件問題(比如通訊模塊,plc(這是最壞的情況))2,線路問題  3程序問題,
     到了之后就開始看,發現問題是這樣的:主站通訊模塊電源燈正常,讀 寫燈正常閃爍(用的是一種SC-485的轉換模塊做的),從站POWER燈正常,讀燈異常的亮,非正常閃爍:寫燈不亮。我第一反應是通訊模塊壞了,因為我剛好帶著,就換了上去,結果就是NO.后來我就把程序調出來看了看,沒有問題,查了查線也沒有問題。我就想是不是那個FX1N-CNV-BD的板有問題,因為這個東西我廠里沒有存貨,我也沒有帶,因為沒想過這個會出問題,所以我把主從兩塊板調換了一下,結果讓我很驚訝,和調換之前一模一樣的狀態。這個我就很尷尬了,要么全壞,要么全好,我想后者的可能性要大一點。再后來我又做了一件事情,我把兩個plc的程序全部刪掉,再看通訊模塊的狀態,主站通訊模塊只有電源燈 亮,讀寫燈不亮;從站模塊電源燈 亮,讀燈也是亮的。這個時候我又懷疑是不是從站PLC有問題,就把一個新的換了上去,結果還是同樣的問題。我有點懵逼了。最后我把兩個通訊模塊換了換,結果同上。我這個排除法覺得做的挺徹底的的了,結論就是找不到毛病,就是通訊不了。你說這找誰說理去。因為工地在野外,晚上回來有時間在旅館里和各位大神求教下,希望各顯神通啊,
wyq999888
星星也不能代表我的心
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 1242 點
下載積分: 5295 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2014-02-23
最后登錄: 2024-06-17
查看wyq999888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-26 13:50
引用
引用第7樓wx1013819291于2018-03-19 15:54發表的  :
終于解決了,你們猜怎么著,我把通訊模塊拆開,用濕布擦了下,然后烘干,就好了,這怎么說,氣死個人



牛逼~

看來下次維修設備用帶濕布,手電筒,吹風機了....


哈哈哈~~~