5-power
這個行業不好混
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 650 點
下載積分: 1376 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2018-02-24
最后登錄: 2022-12-16
查看5-power的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-20 09:08
對于三菱的5U和3U,整個系統的程序的手動和自動,為了避免雙線圈輸出,大家都是怎么去編寫的,我是用FB塊,你們呢
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1272 個
工控威望: 1448 點
下載積分: 5482 分
在線時間: 878(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-09-20
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-20 10:31
你不說我都沒有想起來這個事情 一般我手動的和自動的啟動不在一個頁面上面就沒有想過同時按的情況 一般就是把保護寫好 正好樓主提醒了我 看來下次得考慮一下這個問題了 我好像一般都是自動部分會復位掉手動操作
[ 此帖被wangnaizhi在2018-03-20 10:36重新編輯 ]
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1272 個
工控威望: 1448 點
下載積分: 5482 分
在線時間: 878(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-09-20
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-20 13:19
一般都會有觸摸屏 我是自動頁面和手動頁面不在一個頁面上面做 然后在程序里面會優先處理自動運行 只要自動運行了設計到這部分自動運行部分的手動部分就自動復位掉