樁機132KW馬達!要求1:降壓啟動;2:反轉Y點動;3:正轉Y點動!4:三角運行自鎖!說明:啟動是先按正轉點動后十來秒《看工作人員的情況!沒有固定時間》再松開正轉點動按鈕后再去按三角運行按鈕!如要停止就按停止按鈕!反轉要在三角運行和正轉沒有工作是才有效!以前的電柜就是4個交流接觸!4個按鈕!
看是簡單的動作!搞了2天一夜都沒有搞定!拆了又安裝!安裝了又拆!當時看人家的電柜亂七八糟!又不能用了!提出來重新搞控制線!說好只收500人工費!誰知道倒虧300《我搞不定了又叫一個朋友來幫忙》!其結果還是一樣沒有搞定!
大家有好方法嗎?不加東西!電柜已退回工地了!被人家說了以大通!實在想不出來了!
[ 此帖被湖江南在2018-03-24 16:40重新編輯 ]
江流天地外
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 630 點
下載積分: 230 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2017-02-21
最后登錄: 2024-09-20
查看江流天地外的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-25 10:02
電路設計有不合理之處,點動如果星形運轉之后,松開按鈕接觸器復位。三角形運轉是正轉還是反轉?依我說網上找一個正反轉星三角降壓啟動電路,將時間繼電器觸點改為運行按鈕就行了。不過也有缺點,不按運行按鈕將一直星形運轉。
[ 此帖被江流天地外在2018-03-25 10:13重新編輯 ]