樁機132KW馬達!要求1:降壓啟動;2:反轉Y點動;3:正轉Y點動!4:三角運行自鎖!說明:啟動是先按正轉點動后十來秒《看工作人員的情況!沒有固定時間》再松開正轉點動按鈕后再去按三角運行按鈕!如要停止就按停止按鈕!反轉要在三角運行和正轉沒有工作是才有效!以前的電柜就是4個交流接觸!4個按鈕!
看是簡單的動作!搞了2天一夜都沒有搞定!拆了又安裝!安裝了又拆!當時看人家的電柜亂七八糟!又不能用了!提出來重新搞控制線!說好只收500人工費!誰知道倒虧300《我搞不定了又叫一個朋友來幫忙》!其結果還是一樣沒有搞定!
大家有好方法嗎?不加東西!電柜已退回工地了!被人家說了以大通!實在想不出來了!
[ 此帖被湖江南在2018-03-24 16:40重新編輯 ]
湖江南
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 50 點
下載積分: 666 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-01-23
最后登錄: 2018-03-31
查看湖江南的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-24 17:16
引用
引用第1樓flyfeky于2018-03-24 17:05發表的  :
這個都難倒了,怎么學的.

愿賜教
湖江南
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 50 點
下載積分: 666 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-01-23
最后登錄: 2018-03-31
查看湖江南的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-25 08:55
引用
引用第7樓yoyofriday于2018-03-25 08:01發表的  :
看下對不
[attachment=220450]
謝謝!但你的圖是不對的!你的KM1正轉和KM3三角怎么能互鎖了???
湖江南
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 50 點
下載積分: 666 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-01-23
最后登錄: 2018-03-31
查看湖江南的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-03-25 09:03
引用
引用第8樓戇獅于2018-03-25 08:06發表的  :
正反接觸器互鎖點動,同時閉合星形接觸器
三角形接觸器自鎖,同時閉合正轉接觸器
三角形接觸器和星形接觸器互鎖

不用想很復雜,接上面思路簡單畫出電路圖即可

想法是好!但你自己去實際接線試試看看!我當時的想法也簡單啊不就是個降壓啟動嗎!閉著眼也能搞好啊!所有的問題就是出在互鎖上!又不能加東西!
湖江南
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 50 點
下載積分: 666 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-01-23
最后登錄: 2018-03-31
查看湖江南的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-03-25 09:13
引用
引用第6樓cjm1234于2018-03-24 18:22發表的  :
用變頻器解決正反轉,降壓起動,點動

兄弟要考慮成本的?132KW哦