第一次使用模擬量就翻車了,前一陣論壇求助電子尺的使用問題http://www.24x7lending.com/read-gktid-1645195.html,參考網友意見,最終采用了4-20ma的兩線制變送器。模擬量模塊為FX3G-2AD-BD,用來獲取液壓機的位置。

問題來了,PLC讀取的模擬量(位置)波動非常大,基本上為不可用的狀態。液壓站采用匯川30KW伺服,伺服未使能時模擬量讀數正常,但是只要伺服使能,PLC的模擬量就一直跳動,而且液壓站上未通電的電磁閥(24VDC)的指示燈都為微亮狀態。

三相電源輸入有采用電抗器,伺服驅動器輸出電機線繞了環形磁環一圈。220V電源來自隔離變壓器,電流信號模擬量變送器采用了屏蔽雙絞線。

幫忙分析一下應該如何處理干擾問題,謝謝!
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 2670 點
下載積分: 22228 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-09-14
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-23 13:45
以前遇到過,方法是模擬量用個單獨的開關電源,解決的,你可以試試