樓主  發表于: 2018-03-24 21:14
第一次使用模擬量就翻車了,前一陣論壇求助電子尺的使用問題http://24x7lending.com/read-gktid-1645195.html,參考網友意見,最終采用了4-20ma的兩線制變送器。模擬量模塊為FX3G-2AD-BD,用來獲取液壓機的位置。

問題來了,PLC讀取的模擬量(位置)波動非常大,基本上為不可用的狀態。液壓站采用匯川30KW伺服,伺服未使能時模擬量讀數正常,但是只要伺服使能,PLC的模擬量就一直跳動,而且液壓站上未通電的電磁閥(24VDC)的指示燈都為微亮狀態。

三相電源輸入有采用電抗器,伺服驅動器輸出電機線繞了環形磁環一圈。220V電源來自隔離變壓器,電流信號模擬量變送器采用了屏蔽雙絞線。

幫忙分析一下應該如何處理干擾問題,謝謝!
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-25 13:16
引用
引用第4樓tingfenghu于2018-03-25 13:03發表的  :
模擬量模塊為FX3G-2AD-BD,16ma/2000,精度正負1%
這個分辨率和精度都不高。
建議采用FX3U-4AD,你轉換的波動并不是干攏,而是正常波動。


FX3G-2AD-BD精度16ma/2000。也不是1%吧。

應該也不是分辨率和精度的問題,伺服未使能時讀數正常。只要伺服電機使能,數值就跳動,跳動范圍最大約正負50mm,正負10%了。
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-25 13:24
引用
引用第3樓iujfang于2018-03-25 10:56發表的  :
最好加一個信號隔離器,很好用的。


幫忙推薦一個,謝謝!
ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-03-25 15:25
引用
引用第8樓tingfenghu于2018-03-25 13:47發表的  :

如果你換算成10000,那么數值將偏差100,
這個模塊的精度在2000對16ma是1%,也就是20,
精度在需要范圍可以用算法,如取平均值。
還有就是電子尺的精度。



查了一下資料,F(xiàn)X3G-2AD-BD的精度確實是1%。而FX3U-4AD也是1%。之所以我認為數值波動是干擾產生的,而不是精度不夠,是因為伺服未使能時讀數是正常的,波動正負1mm。而伺服使能(未轉動,無位移)時數值就有非常大的波動。