三菱PLC,SFC順控編程;用一個單電控電磁閥控制一個氣缸帶動的手臂,不給電時手臂縮回的狀態。編程時在S10狀態下給電信號(Y002)手臂伸出,延時3秒默認到位,然后下一步S15,夾子夾。╕006)。那么請問在執行到S15時,S10被自動復位,那是不是Y002也被斷開了呢?如果被斷開那手臂就會縮回,這樣就不行!如果出現這樣的情況該怎樣處理呢?
優哈1995
學,無止境
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1606 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2016-06-13
最后登錄: 2019-09-29
查看優哈1995的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-29 15:21
笨的方法是在S15步里也輸出一個Y2,簡單的方法如樓上,不過一定要記得RST
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(kcai_fly) 真誠感謝!