吳曉亮420922
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 215 點
下載積分: 917 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2015-11-19
最后登錄: 2024-11-22
查看吳曉亮420922的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-29 08:49
圖片:
在A處檢測,需要到B處剔除,請問用什么編程邏輯?
如圖,紙箱在封箱機后面檢測到不合格,經過兩個光電,再經過稱重線,到達剔除機構。需要把在封箱機處檢測不合格的產品剔除,請問邏輯上怎么處理呢?
(老是剔除錯誤,把正常的箱剔除了,檢測不合格的箱放過去了。)
吳曉亮420922
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 215 點
下載積分: 917 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2015-11-19
最后登錄: 2024-11-22
查看吳曉亮420922的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-29 09:59
引用
引用第1樓namae于2018-03-29 08:55發表的  :
使用移位指令啊

請教具體應該怎么實現呢?能說的再具體一些嗎?對移位指令不太熟悉。
吳曉亮420922
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 215 點
下載積分: 917 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2015-11-19
最后登錄: 2024-11-22
查看吳曉亮420922的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-29 12:53
引用
引用第4樓wangnaizhi于2018-03-29 11:12發表的  :
可以用移位指令 配合BON指令 讀取有沒有不合格的
也可以不用移位指令 直接觸發不合格內部繼電器 然后再去剔除調不合格的 具體看你這邊內部箱子時間走的方式 是不是 挨個的走光電 2個光電中都會有料  主要還是看邏輯吧 邏輯不打架就可以了

紙箱是挨個走的,檢測處到剔除處可能有0-3個紙箱不等,是個隨機事件。