求教萬能的吧友們,我用FX3U控制三菱J4伺服帶動一個螺桿模組運行,模組行程是1000mm的,空走時一切OK,然后推動一個大概有30N阻力的東西運行時,隔段時間模組就一頓一頓的,運行不順暢,然后過了一會報警"滯留脈沖過大",請問怎么回事啊,很著急,大俠們救救我!
非人類0608
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 134 點
下載積分: 718 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2017-04-14
最后登錄: 2024-06-04
查看非人類0608的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-31 21:30
那么我加一個減速機可以嗎?
引用
引用第2樓secgo于2018-03-31 10:49發表的  :
模組裝配不到位或者電機選小了
非人類0608
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 134 點
下載積分: 718 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2017-04-14
最后登錄: 2024-06-04
查看非人類0608的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-31 21:33
伺服電機200W的,通過計算按理說最大能推動300多N的力的啊,我推動的負載才30N左右。
引用
引用第1樓xghjiayou于2018-03-31 08:18發表的  :
電機太小了
非人類0608
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 134 點
下載積分: 718 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2017-04-14
最后登錄: 2024-06-04
查看非人類0608的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-04-01 17:09
那么可以加個減速機不?
引用
引用第5樓祥子_lead于2018-03-31 21:57發表的  :
明顯電機力不夠~
非人類0608
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 134 點
下載積分: 718 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2017-04-14
最后登錄: 2024-06-04
查看非人類0608的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-04-01 17:11
不換電機,加個1:10的減速機可以嗎
引用
引用第6樓eledesigner于2018-04-01 12:06發表的  :
400w電機