lzg9527
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 133 點
下載積分: 604 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2014-05-19
最后登錄: 2018-03-31
查看lzg9527的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-31 09:51
大家好,我廠的一臺設備,用的是歐姆龍PA203  CQM1 CPU11,今天開機不能啟動,PLC的零線通過一個單相開關接電源零線,開關合上,PLC所有指示燈不亮,開關斷開,Power燈亮,run燈亮,輸入指示燈閃爍,按啟動開關,程序啟動馬上停止,所有傳感器和PLC輸入指示燈閃爍。不知道是怎么回事,希望有高手幫忙解答一下,萬分感激,謝謝!
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2441 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-22
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-31 10:30
查220V電壓是否正常