斯芬克斯貓
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 88 點
下載積分: 776 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-03-21
最后登錄: 2022-04-25
查看斯芬克斯貓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-03 09:10
設備正常運轉時候,PLC上RUN燈閃爍,然后偶爾突然輸出全部斷電,RUN燈熄滅,輸入信號全部正常亮著,大概1-2秒后恢復,每天大概1-2次,求問是外部電路緣故還是PLC的問題
[ 此帖被斯芬克斯貓?018-04-03 11:24重新編輯 ]
jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-11-08
查看jum1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-03 09:55
有些開關電源有短路保護,可能PLC輸出了一個信號導致短路了,開關電源停止供電,PLC輸出斷開,短路解除,供電恢復。
樓主留言:
但是PLC輸入依然有電,正常運行,就是輸出全部斷電,請問是什么原因
jum1982
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 197 個
工控威望: 753 點
下載積分: 695 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2014-02-12
最后登錄: 2024-11-08
查看jum1982的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-03 11:56
PLC不是220V供電嗎?