鄉村電工
高高興興上班,平平安安回家,做一只窮開心的老菜鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 359 點
下載積分: 1302 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2017-12-11
最后登錄: 2024-10-30
查看鄉村電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-07 10:19
買了個單相臺達變頻器,一上電家里漏保就跳閘,上了兩次就好了能上電了,過了一夜如果重新上電又來了,奇怪的是以前試過三菱西門子的沒有這現象,請問有什么方法解決嗎?
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 921 分
在線時間: 3479(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-14
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-07 10:28
不接地線,L接火線N接零線試試,如果不行,換漏電開關
樓主留言:
謝謝,拆了地線就可以了,上電不跳閘了,請問這是什么原因?三菱西門子的不跳閘的,變頻器都是二手的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(restart2002) 真是好人!