xyhy77077
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 47 點
下載積分: 660 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2018-05-02
查看xyhy77077的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-08 10:01
我們公司設備上壞了一個FESTO的SME-8-K-LED-24磁性開關,當時看這個開關的接法是棕線接0V,藍線接24V,  黑線接三菱PLC端子。后來我們采購了同樣型號的磁性開關,按照這種接法,始終無法感應到氣缸上的磁環,指示燈不亮,后來把棕線接24V,藍線接0V,能感應到磁環了,也有信號了,但是這個信號卻是反過來了。按照它的說明書介紹,這是個雙極性磁性開關,藍線接0V,棕線接24V也是可以的,可為什么就是無法感應磁環?而且連續試用了4個都是這樣,因為這事嚴重耽誤生產被老板狠罵了一頓,到底是我們接錯了線還是買到了假貨?求有用過這種磁性開關的師傅解釋一下。
shixinhua
我可以不贏,但我不可以再輸
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 3068 點
下載積分: 854 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-12-24
查看shixinhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-08 15:21
圖片:
圖片:
如果我沒有看錯,你這兩張圖是同一種接法吧
樓主想表達的是什么
樓主留言:
你沒看主題么?我問的是為什么反過來接就不行,如果你遇到過此種情況或者使用過這種磁性開關,你只需要告訴我這種接近開關能不能反接就可以了,你管我放什么照片干什么呢?我只想知道這個磁性開關到底是我接錯了線還是我買到了假貨,就這么簡單。
[ 此帖被士心華在2018-04-08 15:28重新編輯 ]
shixinhua
我可以不贏,但我不可以再輸
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 3068 點
下載積分: 854 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-12-24
查看shixinhua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-09 10:22
圖片:
圖片:
試驗圖片發不全,你覺得自己有理嗎?

雙極性的開關我這不常用,但是雙極性應該所的是雙極性信號而不是接線方式可變,因為說明書上并沒有明確說明是NPN還是PNP,但接線方式只能是紅正藍負黑信號,在感應上的情況下用萬用表分別測量黑線跟0V、24V,看看有無信號
還有這種開關是常開的,就是無感應時無信號,有感應時有信號
[ 此帖被士心華在2018-04-09 10:54重新編輯 ]
附件: SMX8_CN.zip (1337 K) 下載次數:8
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯