樓主  發表于: 2018-04-13 11:29
我用三菱plc和伺服驅動器,編程后運行有時候實際行程不夠,斷電重啟后又正常一段時間,不知道是怎么回事?請各位大神指點!
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-08-03
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 16:01
先用高速計數器監控下實際脈沖和所發脈沖數是否一致。走不準有很多種情況。1,程序問題,2機械結構問題。3.干擾問題。