zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-12-23
查看zx1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-13 20:02
我看到一臺設備的觸摸屏上顯示PLC的I/O點是活動的。比如說目前X0是導通的,X1是斷開的,當在輸入框輸入X0,輸入框旁邊的指示燈亮,當輸入X1時指示燈熄滅
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 真誠感謝!
    楓落云端
    施主,腳抬一下
    級別: 略有小成

    精華主題: 0
    發帖數量: 341 個
    工控威望: 465 點
    下載積分: 1547 分
    在線時間: 414(小時)
    注冊時間: 2017-10-10
    最后登錄: 2024-11-29
    查看楓落云端的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-04-16 12:45
    如果是三菱的GOT,都不需要PLC編程,直接地址偏置,定義一個字開關,點一下自加16/或者自減16的軟元件,對應的位指示燈軟元件+這個偏置軟元件,就能顯示。比如偏置軟元件為0時,可監控到X0-XF,點一下自加軟元件,此時就可監控到X10-X1F的值
    楓落云端
    施主,腳抬一下
    級別: 略有小成

    精華主題: 0
    發帖數量: 341 個
    工控威望: 465 點
    下載積分: 1547 分
    在線時間: 414(小時)
    注冊時間: 2017-10-10
    最后登錄: 2024-11-29
    查看楓落云端的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-04-16 13:23
    描述:PLC程序X00-X1F的值
    圖片:
    描述:GOT顯示X00-X0F的值
    圖片:
    描述:GOT顯示X10-X1F的值
    圖片:
    PLC為空程序,只是用來啟動模擬和賦值。GOT顯示X00-X0F,點下一頁,顯示X10-X1F。
    描述:GOT畫面程序
    附件: GOT軟元件監控程序.rar (203 K) 下載次數:21
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(bruce2020) 真誠感謝!