大家好;
想用FX3U帶3個FX2N-10PG定位模塊是獨立編程還是訪問FX3U程序。如獨立編程用什么軟件,請指導。  謝謝!!
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-04-15 12:44
1PG跟10PG的設定方式都是一樣
主要是靠BFM來做控制
即TO、FROM或是U\G來對緩衝區(qū)BFM進行讀寫

而10GM、20GM才需要用FX-VPS來做編程