5-power
這個行業不好混
級別: 家園?
![]() |
圖片:
![]() 如圖,為什么PLC設置的距離走完之后,內部顯示的跟設置的總是有一點誤差,本來想用具體位置去當條件用的,現在有誤差用不了,求大神解釋解釋這是怎么回事?(PLC是FX5U的) |
---|---|
|
5-power
這個行業不好混
級別: 家園常客
![]() |
我就是放在前面的,我只是方便你們看才搬到這里來的 |
---|---|
|
5-power
這個行業不好混
級別: 家園?
![]() |
我覺得版主說的第一種情況可能性大點,因為我都是急蚏凰砷_(kāi)都會給電機使能的,而且電機都帶剎車 |
---|---|
|
5-power
這個行業不好混
級別: 家園常客
![]() |
機械要求,到位開關就不裝了 |
---|---|
|
5-power
這個行業不好混
級別: 家園?
![]() |
圖片: