1、已知配電變壓器容量,求其各電壓等級測額定電流
容量除以電壓值,其商乘六除以十。
各電壓等級電流,容量系數相乘求。
配變低壓四百伏,容量除以二乘三。
配變高壓六千伏,容量乘一除以十。
配變高壓十千伏,乘二乘三除以百。
配變高壓三萬五,二百除容量乘三。
配變高壓十一萬,容量一半除以百。
配變二十二萬伏,一半一半除以百。
2、已知配電變壓器容量,求算其一二次測保護熔斷器熔體的電流
配變高壓熔體流,容量電壓相比求。
配變低壓熔體流,容量乘九除以五。
3、已知配電變壓器容量,求算其二次測出線斷路器瞬時脫扣器整定電流值
配變二次測供電,最好配用斷路器;
瞬時脫扣整定值,三倍容量千伏安。
4、已知單臺并聯電容器容量,求算其額定電流
并聯電容器電流,容量除以千伏數。
電壓等級二百三,千瓦四點三安培。
電壓等級整四百,千瓦二點五安培。
電壓等級六千三,二十千瓦三安培。
電壓等級萬零五,十個千瓦一安培。
5、已知0、4kV級小型發電機容量,求算其引出線端操作開關所配保護熔體電流
四百伏級發電機,容量百千瓦以下,
保護熔體電流值,容量除以五乘九。
6、已知油斷路器銘牌上額定斷流容量,求算其額定開斷電流
油斷路器開斷流,斷流容量兆伏安,
除以線壓千伏值,商乘四千除以七。
7、已知鉛酸蓄電池容量,求算浮充電電流
固定鉛酸蓄電池,浮充電方式運行。
浮動充電電流值,容量乘八除以萬。
8、已知三相電動機容量,求算其額定電流
容量除以千伏數,商乘系數點七六。
三相二百二電機,千瓦三點五安培。
常用三百八電機,一個千瓦兩安培。
低壓六百六電機,千瓦一點二安培。
高壓三千伏電機,四個千瓦一安培。
高壓六千伏電機,八個千瓦一安培。
高壓十千伏電機,十三千瓦一安培。
9、已知中小型三相380V電動機容量,求其保護熔體電流值
中小電機熔體流,四倍容量千瓦數。
10、已知380V三相電動機容量,求其過載保護熱繼電器熱元件額定電流和整定電流
電動機過載保護,熱繼電器熱元件。
號流容量?jī)杀栋,兩倍千瓦?shù)整定。
11、已知380V三相電動機容量,求其遠控交流接觸器額定電流等級
遠控電機接觸器,兩倍容量靠等級。
頻繁啟動正反轉,靠級基礎升一級。
12、已知小型380V三相鼠籠型電動機容量,求算供電設備最小容量和負荷開關、保護熔體電流值
直接啟動電動機,容量不超十千瓦。
六倍千瓦選開關,五倍千瓦配熔體。
供電設備千伏安,最小四倍千瓦數。
13、已知鼠籠電動機容量,求算星—三角啟動器的動作時間和熱元件整定電流
電機啟動星三角,啟動時間好整定。
容量開方乘以二,積數加四單位秒。
電機啟動星三角,過載保護熱元件。
整定電流相電流,容量乘八除以七。
14、已知鼠籠電動機容量,求算控制其的斷路器脫扣器整定電流
控制電機斷路器,整定電流容量倍。
電磁脫扣是二十,較小電機二十四。
延時脫扣三倍半,熱脫扣器整兩倍。
15、已知鼠籠電動機容量,求算其空載電流
電動機空載電流,容量八折左右求。
新大極少六折算,舊小極多千瓦數。
16、已知機加工車間裝機容量,估算其負荷電流
機加工車間配電,裝機容量來估算。
車刨鉆鏜銑一半,鍛沖壓機七五折。
電鍍電熱加兩成,其余長運一倍半。
若是臺數比較多,二倍兩大容量和。
17、已知吊車噸位,求算其配電導線截面積和負荷開關額定電流
三相三百八吊車,供電導線截面積:
稍大噸位數等級,橋式吊車升一級。
供電開關按等級,三十六十百二百,
三噸以下三十安,六噸以下六十安,
十五噸選一百安,七十五噸二百安。
18、已知低壓用電器銘牌上容量,求算其額定電流
單相電機二百二,一個千瓦八安培。
三相電阻電熱器,千瓦一點五安培。
二百二的電熱器,千瓦四點五安培。
三百八的電焊機,二點六倍千伏安。
二百二的電焊機,四點五倍千伏安。
二百二的白熾燈,千瓦四點五安培。
二百二的熒光燈,千瓦電流九安培。
三十六伏安全燈,千瓦八十二安培。
個別補償電容器,電源電壓三百八。
并聯電容器電流,千瓦一點五安培。
市電電路電容器,一百微法七安培。
19、已知家用電器總容量ｓ選單相電能表標定電流等級
家用單相電能表,標定電流值選定:
家用電器總容量＿總數乘以五。
20、已知白熾燈燈泡總?cè)萘,求算照明線路保護裝置熔體的額定電流
照明支路熔體流,五倍裝燈千瓦數。
21、已知常用熔絲額定電流,求算其熔斷電流
常用熔絲熔斷流,額定電流乘系數:
鉛銻合金銅絲二,鉛錫合金一點五。
鋅片倍數不具體,一點三到二點一。
02
1、已知工廠的性質和裝機容量,求算其全廠配變容?br />工廠配變千伏安,裝機千瓦數估算。
冶金紡織水泥廠,千瓦就是千伏安。
機械制造加工廠,千瓦一半千伏安。
其余輕工化工廠,千瓦七折千伏安。
2、已知并聯電容器標稱容量,求算其電容量
補償并聯電容器,千乏微法間關系:
千瓦除以壓平方,三點二倍商微法。
常用并聯電容器,千瓦微法互換算。
額定電壓二百三,六十微法一千瓦。
額定電壓四百伏,二十微法一千瓦。
額定電壓六千三,八個微法百千瓦。
額定點萬零五,三個微法百千瓦。
3、已知配電變壓器容量,求算允許直接啟動電動機的最大容量
三相異步電動機,全壓?dòng)千瓦數:
配變?nèi)萘壳Х,乘五乘九除以千?br />4、已知電流互感器容量,求算其二次額定阻抗
常用電流互感器,額定負荷阻抗歐:
二次額定一安培,阻抗容量伏安數。
二次額定五安培,容量乘四除以百。
5、已知380V單相交流電焊機接變壓器容量,求算其供電電纜導線截面積、熔體和負荷開關容量
三百八的電焊機,供電電纜兩芯線,
容量八折鋁截面,容量一半銅截面。
容量三倍選熔件,負荷開關大熔件。
6、已知白熾燈燈泡容量,求算其熱態電阻
欲求燈泡熱電阻,瓦數去除壓平方。
常用燈泡熱電阻,瓦數去除一系數:
燈泡電壓二百二,瓦數去除四萬八。
一百二十七伏泡,瓦數去除一萬六。
燈泡電壓一百一,瓦數去除一萬二。
燈泡電壓三十六,瓦數去除一千三。
7、已知接入工頻交流電路中電容器容量,求算其容抗
工頻電容器容抗,微法去除三千二。
8、已知工頻整流電路中負載電阻,求算電容濾波器的電容
工頻整流電路中,電容濾波器電容:
負載電阻除五十,商乘一千得微法。
9、已知電動機容量和磁極數,求算其額定轉矩
電動機額定轉矩,十倍容量磁極數,
三數之積除以六,單位采用牛頓米。
03
1、測知配電變壓器二次側電流,估算其所載負荷容量
已知配變二次壓,測得電流求千瓦。
電壓等級四百伏,一安零點六千瓦。
電壓等級三千伏,一安零點五千瓦。
電壓等級六千伏,一安整數九千瓦。
電壓等級十千伏,一安一十五千瓦。
電壓等級三萬五,一安五十五千瓦。
2、測知無銘牌380V單相焊接變壓器的空載電流,求算其額定容量
三百八焊機容量,空載電流乘以五。
3、測知三相電動機的空載電流,估算其額定容量
無銘牌電機容量,測得空載電流值,
乘十除以八計算,近靠等級千瓦數。
4、測知電動機空載電流,求算改做異步發電機時所接勵磁電容量
異步電機來發電,并聯電容能實現。
勵磁電容量計算,空載電流乘系數。
角接一十四點五,星接四十三點五。
5、測知電動機空載電流,求算就地補償電容器容量
電機補償電容器,按空載電流求算:
三百八十伏電機,零點七倍空載流;
六千伏等級電機,十一倍空載電流。
說明:所求出的補償電容器容量,單位為kvar。
6、已知低壓供電線路最大工作電流,求算漏電開關的額定動作電流
漏電開關選型號,額定動作電流值:
三相四線制電路,一千除工作電流;
單相生活用電路,兩千除工作電流。
電路末端用電處,三十毫安及以下。
7、已知220V電路中工作電流,求算串聯降壓電容器的容量
二百二的電路中,接入電容器降壓,
容量微法值速算,十四點五倍電流。
8、測知白熾燈照明線路電流,求算其負荷容量
照明電壓二百二,一安二百二十瓦。
04
1、速算線材千米質量
架空線材千米重,標稱截面乘系數 ,
鋼銅乘九鋁乘三,鋼芯鋁線乘四算。
鋼芯鋁線千米重,標稱截面乘系數,
七十以下乘以四,九五以上四點二。
2、速算單股鐵線千米質量
單股鐵線千米重,直徑平方乘以六。
鍍鋅鐵線千米重,英規八號百公斤,
十二號線是四十,十六號線十六算。
3、速算圓鋼拉線棒鋼材每米質量
熱軋圓鋼拉線棒,估算每米公斤量。
直徑十八基數二,徑增兩個加點五。
4、速算圓錐形混凝土電桿各點鐵附件內徑尺寸
安裝抱箍點桿徑,鐵附件內徑尺寸:
點到梢距除以百,三除四乘加梢徑。
5、速算圓錐形混凝土電桿重心位置
錐形電桿找重心,先將電桿十等分。
粗端四份加半米,吊運安全又平穩。
6、速算圓錐形混凝土電桿埋設深度
水泥電桿埋深度,十除電桿加點七。
7、速算電桿拉線的長度
拉線長度現場定,經驗公式巧計算:
垂高平距兩相加,乘八乘九除以百。
拉線長度現場定,垂高平距兩相等,
四十五度的夾角,平距乘十除以七。
8、速定高低壓同桿架設的橫擔層間最小垂直距離
同桿裝置多層擔,層間垂距毫米算:
高壓與高或與低,層距都是一千二。
高壓距梢需六百,高壓轉角六百整。
低壓層距近七百,低壓轉角三百五。
9、速定耐張桿跳線安裝長度
跳線長度現場算,三個數據連加法:
兩倍絕緣子串長,跳線弧垂連板長。
10、速算絞線的單股線徑
絞線單股線直徑,股數去除截面積,
商數乘五開平方,方根一半毫米數。
11、速算鋁絞線架空線路正常的極限檔距
鋁絞線檔距極限,截面乘五取一半。
若用鋼芯鋁絞線,最大四倍線截面。
12、速算高壓61035kV架空線路輸電能力
高壓六十三十五,輸電極限千伏安:
容量五八三十千,輸距千米一二五。
荷距兆伏安千米,個五十五一百五。
13、速算低壓380/220V架空線路輸電能力
低壓送電不宜遠,一般不超一千米。
千瓦千米負荷距,三相三八單相六。
14、速算低壓380—220V架空線路導線截面積
架空鋁線選粗細,荷矩系數相乘求:
三相荷矩乘以四,單相需乘二十四。
若用銅線來輸電,鋁線截面六折算。
15、速定低壓三相四線制供電線路零線截面積
三相四線制線路,零線截面積確定:
相線鋁線小七十,零相導線同規格。
相線鋁線大七十,零選相線一半值。
線路架設銅絞線,相線三十五為界,
小于零相同規格,大于零取一半值。
16、速算單臺380V三相電動機的供電架空線路導線截面積
電機供電架空線,經驗公式選截面:
千瓦百米銅除五,千瓦百米鋁除三。
17、速算10kV架空線路電壓損失
架空鋁線十千伏,電壓損失百分數:
相流輸距積六折,除以導線截面積。
18、速算10kV架空線路的有功功率損失
架空線路十千伏,有功功率損失值:
電流平方乘輸距,除以十倍截面積。
19、速算低壓380/220V架空線路電壓損失
鋁線壓損要算快,荷矩除以千截面,
三相乘以一十三,單相乘以二十六。
功率因數零點八,十上雙雙點二加。
銅線壓損較鋁小,相同條件鋁六折。
20、速算架空裸絞線每千米電阻值
鋁線系數三十二,銅線系數一十九。
21、速算架空裸絞線安全電流值
鋁線安全載流量,截面倍數積是安:
十六乘以六點五,二五乘五順減半;
九五百二雙乘三,順號雙雙再減半。
銅線鋁算升一級,環溫高時九折算。
22、速估算低壓380/220V架空線路的負荷電流
低壓架空鋁絞線,負荷電流速估算:
二十五線基百安,逐級增加五十算。
23、速算架空線路對地電容量
架空裸線與大地,空氣介乎兩者間,
線路對地電容量,千米數除以系數:
無避雷線二百二,有避雷線一百六。
05
1、看線徑速算常用銅鋁芯絕緣導線截面積
導線截面積判定,先定股數和線徑。
銅鋁導線單股芯,一個多點一平方,
不足個半一點五,不足二個二點五,
兩個多點四平方,不足三個六平方。
多股絞線七股絞,再看單股徑大小,
不足個半十平方,一個半多粗十六,
兩個多粗二十五,兩個半粗三十五。
多股導線十九股,須看單股徑多粗,
一個半是三十五,不足兩個是五十,
兩個多點是七十,兩個半粗九十五。
多股導線三十七,單股線徑先估出,
兩個粗的一百二,兩個多的一百五。
2、數根數速判定BXH型橡皮花線截面積
花線截面判定法,數數銅線的根數。
一十六根零點五,二十四根點七五,
三十二根一平方,一十九根一點五。
3、絕緣導線載流量速估算
絕緣鋁線滿載流,導線截面乘倍數。
二點五下乘以九,往上減一順號走。
三十五乘三點五,雙雙成組減點五。
條件有變打折算,高溫九折銅升級。
穿管根數二三四,八七六折滿載流。
4、直埋聚氯乙烯絕緣電力電纜的載流量估算
直埋電纜載流量,主芯截面乘倍數。
鋁芯四平方乘七,往上減一順號走。
二十五乘三點五,三十五乘整數三。
五十七十二點五,雙雙成組減點五。
銅芯電纜載流量,鋁芯載流一點三。
5、鋁、銅矩形母線載流量速估算
鋁排載流量估算,依厚系數來排寬。
厚三排寬乘以十,厚四排寬乘十二。
以上厚度每增一,系數增值亦為一。
母排二三四并列,分別八七六折算。
高溫直流打九折,銅排再乘一點三。
鋁排載流量估算,按厚截面乘系數:
厚四截面積乘三,五六厚乘二點五;
厚八二倍截面積,厚十以上一點八。
6、扁鋼母線載流量速估算
扁鋼母線載流量,厚三截面即載流。
厚度四五六及八,截面八七六五折。
扁鋼直流載流量,截面乘以一點五。
7、油斷路器合閘操作電纜纜芯截面積速算
電磁操動油開關,合閘電纜選截面:
線圈電阻除安距,乘四乘九除以百。
8、儀用電壓互感器二次回路導線截面速驗算
儀用電壓互感器,三相星接表維接,
滿足規程壓降值,驗算二次線截面:
邊相電流線長積,再乘系數便曉得。
一類二類點二七,其他則取點一一。
9、電動機供電絕緣導線截面積速估算
多大導線供電機,截面系數和容量。
二點五線面加三,截面是四再加四。
六至九五均加五,百二反配百千瓦。
10、電動機供電絕緣導線穿管鋼管規格選擇速估算
電機供電線穿管,截面已定選管徑。
二點五線穿十五,四六兩線穿二十。
十線獨配二十五,十六二五三十二。
單雙輪流順線排,穿管規格按序排
11、絕緣導線電阻速估算
平方毫米鋁導線,百米長度三歐姆。
同粗同長銅導線,鋁線電阻六折算。
12、10(6)kV電力電纜電容電流速估算
電纜電容電流值,長度千米乘系數。
十千伏級系數一,六千伏級零點六。
13、常用電磁線替代線徑速算
規格眾多電磁線,相互替代算線徑。
同徑幾根代一根,粗徑除以根號幾。
一線替代幾根線,細徑乘以根號幾。
14、電動機繞組漆包線單雙線互代的速算
電機繞組漆包線,單雙線互代速算。
單線替代雙線繞,細徑乘十除以七。
雙線并繞代單線,粗徑乘七除以十。
15、交流接觸器吸引線圈的匝數速算
交流接觸器線圈,燒壞重繞算匝數:
鐵心截面除電壓,商數乘四再乘八。
16、圓銅漆包線諸數據速估算
圓銅導線漆包線,標稱直徑是規格。
要求銅線千米重,直徑平方再乘七。
圓銅導線截面積,直徑平方打八折。
要求銅線公斤長,徑平方除一四三。
千米圓銅線電阻,直徑平方除二二。
百平方毫米匝數,直徑平方除一百。
17、圓鋁漆包線諸數據速算
圓鋁導線漆包線,標稱直徑是規格。
要求鋁線千米重,徑平方乘二點一。
圓鋁導線截面積,直徑平方打八折。
要求鋁線公斤長,徑平方除四百七。
千米圓鋁線電阻,徑平方除三十六。
百平方毫米匝數,直徑平方除一百。
06
1、配電電力變壓器空載無功損耗的速算
配電電力變壓器,空載無功損耗值:
空載電流標幺值,乘以容量除以百。
2、單相380V交流電焊機空載損耗的速算
單相三百八電機,空載損耗多少瓦?
容量直接乘二十,空載電流一百倍。
3、無銘牌小型單相變壓器的容量估算
小型單相變壓器,額定容量伏安值:
鐵心截面平方數,乘八乘八除以百。
4、三相異步電動機,同步轉速的估算
電動機同步轉速,三千除以極對數。
5、小型繞線轉子異步電動機啟動電阻的速算
繞線轉子電動機,啟動電阻好計算:
轉子電流除電壓,商數乘四除以七。
再按極數來分段,一半一半又一半。
6、起重機配用起重電動機額定功率的速算
起重電動機功率,每分鐘米乘噸位,
其積乘二除以十,近靠等級千瓦值。
7、高壓鼠籠電動機輕載宜全壓?dòng)的最大功率速算
高壓鼠籠電動機,輕載宜全壓?dòng)。
最大啟動功率值,配變容量乘系數。
頻繁啟動電動機,乘三乘五除以百。
不頻繁啟動電機,乘二乘九除以百。
8、三相異步電動機同心式繞組節距速算
三相異步電動機,同心式繞組節距:
每極每相槽數值,乘二積數再加一。
9、矩形母線最小允許彎曲半徑的速算
矩形母線立平彎,彎曲半徑看截面。
立彎以寬為基礎,銅綠鋼材乘倍數。
五十乘五及以下,鋼半銅一鋁倍半。
五十乘六及以上,鋼一鋁二銅倍半。
平彎以厚為基準,寬度五十仍為界,
厚五以下均兩倍,厚六以上鋁加半。
鋁線扭彎九十度,長度達寬兩倍半。
10、氣焊加熱煨鋼管加熱長度的速算
氣焊加熱煨鋼管,加熱長度需估算。
彎曲角度九十度,十倍管徑預熱段。
11、鋼制滑輪安全起重量的速算
鋼制滑輪起重量,滑輪直徑毫米數,
一半以后再一半,商數平方乘門數。
12、拍合式電磁鐵線圈匝數的速算
排合式的電磁鐵,線圈匝數速計算:
二十九倍電壓值,除以鐵心截面積。
13、室內照明布線按電壓損失選導線截面積
室內照明管配線,絕緣銅線選截面:
先求荷矩千瓦米,然后乘五除以百。
14、三相有功電能表所帶實際負載的估算
三相有功電能表,所帶負荷千瓦值:
一分鐘內盤轉數,除以常數乘六十。
15、家用單相電能表最大允許所帶負載的速算
家用單相電能表,允許最大負載瓦。
功率因數等于一,標定電流乘系數。
常規電表四百四,寬負載表八百八。
16、選用電暖氣功率的速算
選用電暖氣功率,十倍面積溫差積。
17、并聯電阻值的速算
并聯電阻值速算,先估大小阻倍數,
然后倍數加上一,去除大阻得小阻。
07
1、電能與熱能計算速換算
電能熱能速換算,瓦秒焦耳值相等。
一千瓦小時電能,三百六十萬焦耳。
電能熱能速換算,每四瓦秒約一卡。
兩能單位均換大,每度八六四千卡。
2、平行導體間電動力的估算
載流平行導體間,吸力斥力基準數:
電流萬安長距米,二十牛頓電動力。
3、母線動穩定的估算
四十乘四鋁母線,動穩定的基準數:
三百毫米相間距,平放支點距兩米,
短路電流一萬八,若是豎放乘點三。
支點變動反比變,間距改變方根變。
4、油浸式電力變壓器繞組絕緣電阻的標準值速算
變壓器繞組絕緣,絕緣電阻表檢測。
六十度為基準算,十千伏級六十兆。
三萬五級八十計,六十千伏再翻番。
每降十度乘倍半,每升十度倍半除。
5、小功 率電動機接至單相電源運行時工作電容的容量速算
三相電機改單相,需接電容器容量:
星形千瓦乘六十,角形千瓦乘一百。
啟動電容器容量,星形三角都一樣。
工作電容器容量,乘以二點五至三。
6、電壓損失的估算
電壓損失基準數,二點五鋁二百二,
荷矩二十千瓦米,阻性負載點零一。
荷矩截面成正比,電壓增降平方倍。
三相四線六倍計,銅線乘上一點七。
感性負荷壓損高,十下截面影響小,
功率因數零點八,十上雙雙點二加。