minofan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 142 點
下載積分: 725 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-08-19
最后登錄: 2020-12-08
查看minofan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-25 11:14


如圖,
D200(D201) =  H 701B0303

有什么指令或者辦法將這個D200(D201)的值拆分成:

D1 = H 70000000
D3 = H     1B0000
D5 = H          0300
D7 = H              03

或者有沒有辦法直接將D200 (D201) 拆成:

D1 = 70
D3 = 1B
D5 = 3
D7 = 3

紅包求助
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2845 個
工控威望: 3617 點
下載積分: 3517 分
在線時間: 3800(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-15
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-25 12:13
用單片機因為資源有限,很多是不能位操作,一般采用邏輯運算進行位操作。
需要保留與1進行運算,不需要保留的位與0運算,然后移位。
FNC26 AND

1,將D1,D2值為HFF
DAND D200  D1   D10  ,D10,D11值為H03

2,將D3,D4值為HFF00
DAND D200  D3   D12  ,D12,D13值為H0300
然后將D12,D13,右移4位,

其它同樣用法
[ 此帖被tingfenghu在2018-04-25 12:20重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ddybfl) 熱心助人!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2845 個
    工控威望: 3617 點
    下載積分: 3517 分
    在線時間: 3800(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-11-15
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-04-25 13:10
    引用
    引用第2樓twingo49于2018-04-25 12:47發表的  :
    如果你是用FX3U,請試試看WTOB跟DIS這兩個指令

    DIS可以,原來3U新增這么多指令,
    之前CRC也是自己寫,現在3U也可以直接輸出。
    二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/