sunxinbei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 328 點
下載積分: 833 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2016-04-08
最后登錄: 2024-10-26
查看sunxinbei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-25 18:53
請問大神:我們公司ABB變頻器acs880變頻器怎么調整模擬量輸入控制與實際輸出頻率一樣?

             變頻器控制方式是默認工廠宏,電氣柜與設備距離很遠,就用到本地控制和遠程控制。本地控制是電位器給定頻率,遠程控制是PLC模擬量給定,現在問題是:
            1.電流反饋不準
            2.輸入頻率與實際頻率不準
請問在那組參數里調這些功能?尤其是第二個問題,比如模擬量給定4-20ma,給定10頻率,但是本地監控頻率是16,調哪個參數組是調這個功能?
dawutong
山雨欲來風滿樓,玉人何處教吹簫。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 220 點
下載積分: 10969 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2016-11-11
最后登錄: 2024-11-05
查看dawutong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-26 09:47
我覺得這款變頻器有電壓輸入,也有電流輸入。你距離遠,電流有是毫安級別,干嘛不用電壓輸入模式。還有變頻器輸入電流,你有沒有接到AD模塊上去測量,是不是與輸出值一致。