xiaobing66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 369 點
下載積分: 1430 分
在線時間: 334(小時)
注冊時間: 2014-08-20
最后登錄: 2024-12-19
查看xiaobing66的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-25 19:38
變頻器是正泰NVF2G的,第一個問題是變頻器接收的是DCS那邊送來的4-20ma的電流來控制電機的轉數,這里用的是變頻器的AI2接口來接收這個信號。由于DCS那邊需要反饋一個4-20ma的轉數信號,故這里我選的變頻器的AO1輸出4-20ma的反饋電流信號,現在出現反饋的轉數和中控室顯示的轉數不同,現場調節了輸出的AO1上限和下限對應的百分比和輸出對應的電壓參數,但是還是沒有調整到同步的情況,就是對上電機的滿速了,低速時數據又不對了,老是調整不好,請問家園的師傅們怎樣解決這個問題。第二個問題,比如上面的AO1變頻器4到20毫安電流輸出口,可以連接兩個接收4到20毫安信號的設備嗎?如果可以,這兩個設備是串聯還是并連呀?第三個問題,此變頻器的AO2輸出口為什么會輸出0到10毫安的信號而不是4到20毫安呀?這個不理解,但是此前此變頻器被工廠的人接錯線,導致這個AO2口接入變頻器30多伏電壓,不知道和此有沒有關系。求家園的師傅們給分析分析,謝謝!
yk_schzzn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 136 點
下載積分: 7772 分
在線時間: 307(小時)
注冊時間: 2016-11-26
最后登錄: 2022-08-12
查看yk_schzzn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-26 09:42
先用萬用表直接測量變頻器輸出A01的電流信號,對應實際變頻器輸出的轉速,查看輸出狀態是否正確。如果不正確,則肯定判斷是變頻器端不正常。再查看配置的參數是否正確,最后再判斷接口是否有問題。
Q183996768