一.恒壓供水系統
供水系統又稱為供水設備,是國民經濟中生產生活不可缺少的重要組成。傳統供水設備存在占地面積大,水質易污染,基礎建設投資大,而且最為主要的缺點是水壓在大多情況不能保持恒定,容易出現水壓不足,導致部分設備不能正常工作,甚至出現無水斷水現象,嚴重影響人民的日常生產生活。
恒壓供水系統正是為解決壓力不足,無法到達用戶用水的高度或流量,而專門研發設計的新型環保節能的專業系統設備。其原理是將管網中的實際壓力通過專業壓力傳感器采集后反饋到控制系統中與系統中給定壓力進行比較,當管網壓力不足時,變頻器增大輸出頻率,水泵轉速加快,供水量增加,迫使管網壓力上升。反之,如果水網壓力較大時,變頻器減小輸出功率,水泵轉速減慢,供水量減小,管網壓力下降,保持恒壓供水。供水系統一般由水泵機組,變頻控制柜,人機界面與PLC控制柜,隔膜壓力罐,壓力傳感器和一些輔件構成。其中臺達變頻調速技術是一種新型成熟的交流電機無極調速技術,它以其獨特優良的控制性能被廣泛應用于速度控制領域,特別是供水行業中。由于安全生產和供水質量的特殊需要,對恒壓供水壓力有著嚴格的要求,因而其變頻調速技術得到了更加深入的應用。恒壓供水方式由于采用全套臺達自動化技術中的PLC與人機界面,所以其具有技術水平先進、水壓實現恒定、操作方式簡單、工作運行可靠、節約電力能源、自動化程度高, 在泵站供水中可完成以下功能:
  (1)保持水管壓力恒定,保證供水流量;
 。2)控制方式可實現手動控制/自動控制之間的自由切換;方便正常運行與檢修處理;
 。3)多臺水泵之間能夠實現定時自動順序切換,保證水泵的使用頻率,以防水泵用長時間使用或長時間不不使用出現損害;
 。4)系統睡眠與喚醒,系統能夠通過對水壓的實時監控與人機界面的設置進入睡眠與喚醒,當外界停止用水時,系統處于睡眠狀態,直至有用水需求時自動喚醒;
 。5)通過操作界面的給定與調整修改PID參數,滿足實際使用要求;
 。6)泵組及主回路及線路保護檢測報警,信號顯示等;
二.系統配置:
本系統主要選用:
臺達PLC  DVP32ES00 R2
    臺達人機界面  DOP-BO5S100 65536 Colors
變頻器 VFD系列三相380VAC

(一)PLC   DVP32ES00 R2
  
臺達DVP-ES系列PLC
臺達PLC以高速、穩健、高可靠度而著稱,廣泛應用于各種工業自動化機械;
本系列是順序控制主機的代表,提供小型PLC最具經濟效益的解決方案。
臺達DVP-ES系列PLC型號特性:
1. 主機點數:14 / 24 / 32 / 40 / 60 (本系統選用24點)
2. 最大I/O點數:256點 (本系統選用24點)
3. 程序容量:4K Steps
4. 通訊端口:內置RS-232與RS-485,兼容MODBUS ASCII / RTU通訊協議。 (其中RS232用來與PC以及人機界面通訊,RS485用來與變頻器通訊)
5. 高速脈沖輸出:支持2點(Y0, Y1)獨立高速脈沖輸出功能,最高可達10kHz。
6. 內置四點高速計數器:
臺達DVP-ES系列PLC最佳應用:
指單一計數器最高計數范圍 圓織機、電梯控制、包裝機、送料機、電容剪腳機(步進電機控制)、食品加工機、景觀噴水池
本系統I/O對照表
I/0對照表
名稱    功能    地址



號        變頻器故障    X0
        變頻器頻率達到    X1
    1KM    1#變頻器轉    X2
    3KM    2#變頻器轉    X3
    5KM    3#變頻器轉    X4
    7KM    4#變頻器轉    X5
    1FR    1#水泵故障    X6
    2FR    2#水泵故障    X7
    3FR    3#水泵故障    X10
    4FR    4#水泵故障    X11
        無水信號    X12
        自動    X13
        手動    X14
            X15
        



號    2KA    變頻運行    Y0
    1KM    1#泵變頻    Y1
    2KM    1#泵工頻    Y2
    3KM    2#泵變頻    Y3
    4KM    2#泵工頻    Y4
    5KM    3#泵變頻    Y5
    6KM    3#泵工頻    Y6
    7KM    4#泵變頻    Y7
    8KM    4#泵工頻    Y10
    1KA    手動控制    Y11
            Y12
            Y13
            Y14
            Y15
            Y16
            Y17

(二)人機界面  DOP-BO5S100 65536 Colors
本系統通過人機界面與PLC的連接對整個系統實現實時監控與操作;
DOP-BO5S100 65536 Colors具有價格便宜,使用方便,編程界面簡單,功能較強等特點;
主要操作界面如下:

保護畫面:平時作為系統啟動主畫面和實現屏保功能;

主控畫面:進入各個監視與控制畫面;

運行控制畫面一:實現控制系統的手動與自動切換,對各泵單獨進行手控啟動與停止,進行自動控制的手動與停止;

運行控制畫面二:水泵選擇,人為的禁止某臺水泵的啟停,起到保護水泵的作用;

參數設置畫面:對主要參數進行控制設定

運行狀態畫面:選擇進入各狀態畫面;

運行數據畫面:系統運行的主要參數顯示;

系統示意圖顯示畫面:顯示水壓情況,各個水泵的實際情況;

故障記錄畫面:記錄設備運行時間內的故障記錄,為診斷與分析系統提供條件;

故障解鎖畫面:對故障自鎖進行解除確認復位;

壓力設定畫面:根據實際情況對水壓進行設定;

定時換泵畫面:顯示各泵運行時間,啟動與設定換泵時間;
(三)變頻器
    變頻器采用VFD系列三相380VAC產品;與PLC采用RS485通訊,進行具體數據通訊,另外模擬量輸入口直接采集壓力傳感器信號,數字量口進行運行控制與反饋;
變頻器在本系統的主要作用主要是兩個方面:首先,實現對各水泵電機的軟啟動與軟停止,因為每臺電機的投入都是從0HZ一致平穩遞加到最大使用頻率直到超過50HZ變速投入工頻運行,而當水壓過大時,也是將電機頻率由當前頻率緩慢下降,直到0HZ,退出運行;其次,實時變速控制,其本在實際適用條件下,任何時候都有一臺水泵電機是運行在變速情況下的,即能夠在水壓上實現其平穩性。
能反編譯