六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 312 點
下載積分: 2615 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-11-07
查看六度心寒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-27 09:14
有一臺車削設備用一個伺服電機走刀,有一個機械原點,每次必須回原點才能啟動運行,運行過程是快進刀------慢進刀-------回到原點,剛開始一天運行正常沒有任何誤差,為什么到第二天開始出現進刀位置不準,有時候會少走刀,有時候還會多走刀,我快進刀和慢進刀用的指令是DDRVI,退回原點用的是絕對位置指令DDRVA   K0    D182   Y0   Y1 ;實在是找不到原因了求大神指點
讓愛在你我的心里流動。。。。。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-27 16:51
監控下伺服驅動器接受到的脈沖數是否異常來判斷是干擾還是機械問題。
樓主留言:
幾個小時出現一次錯誤,前面都正常監視伺服接收脈沖也正常
成功的路上需要幫助