有一臺車削設備用一個伺服電機走刀,有一個機械原點,每次必須回原點才能啟動運行,運行過程是快進刀------慢進刀-------回到原點,剛開始一天運行正常沒有任何誤差,為什么到第二天開始出現進刀位置不準,有時候會少走刀,有時候還會多走刀,我快進刀和慢進刀用的指令是DDRVI,退回原點用的是絕對位置指令DDRVA   K0    D182   Y0   Y1 ;實在是找不到原因了求大神指點
讓愛在你我的心里流動。。。。。
lzmtxp99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-28 13:54
最好是伺服的控制的電源與你設備其他的感應器電源分離開,不要接在同一個直流穩壓電源上,伺服控制單獨用一個