根據壓縮機的控制要求編寫一段西門子plc梯形圖程序 50

假設設定溫度為15度 ,加載溫差為2度,卸載溫差為2度,則溫度控制邏輯圖如圖1所示:
t1時刻測得的溫度為A點;
t2時刻測得的溫度為B點;
t3時刻測得的溫度為C點;
t4時刻測得的溫度為D點

在t1時刻,處于溫度控制的加載區,壓機加載,開一臺運行時間最短的無故障的壓機保護時間已到的壓機,重新開
始計時能量周期。一個周期后到達t2時刻。

在t2時刻,處于溫度控制的保持區,保持原能量級不變,繼續計時。
在t2之后的下一時刻,若檢測到溫度處于卸載區時(如t3時刻),立即卸載一臺運行時間最長的工作壓機,能量周
期計數器清零并重新開始計時。

若檢測到溫度處于急停區時(如t4時刻),壓機全卸載,不工作,并重新開始計時能量周期。


劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 495(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-09-20
查看劉永的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-06 13:57
你這個應該是溫度加壓力,不光是溫度、壓力也需要的。

溫度給你做好,你就可以按照溫度程序寫出壓力控制了?/div>
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789