初出陌路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 552 點
下載積分: 1639 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2024-07-01
查看初出陌路的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-14 15:48
圖片:
大家好,我遇到一個問題:
       需要用西門子300PLC控制松下A6伺服驅動器,用速度控制模式,不知道怎么接線?
       松下是NPN低電平輸入輸出,西門子是高電平PNP輸入輸出。
       大家可否舉例說明下松下伺服與西門子PLC輸入輸出點的接線,謝謝
       圖片為松下伺服說明書上速度控制模式接線的截圖
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-18 11:08
伺服的輸入信號用繼電器轉一下,輸出信號接的時候“-”端接PLC輸入、“+”端接DC24V,伺服的輸出都是無源觸點,如果PLC的輸入端是NPN的,則把“+”接到PLC上,“-”接到DC0V上,如果PLC的輸入是PNP的,就是“-”接PLC、“+”接DC24V