玩家100
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1756 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2016-06-30
最后登錄: 2024-12-03
查看玩家100的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-15 16:01
各位伺服走脈沖定位控制時,有用到伺服驅動器伺服定位完成信號嗎。這個信號我的理解是為了實現閉環控制即plc發出脈沖,伺服驅動器收到plc發出的脈沖,驅動電機走對應的數量的脈沖(通過伺服電機上的編碼器讀取電機實際走了多少脈沖),把接收到的脈沖數與編碼器值對比,當它們幾乎(偏差是一個范圍)相等,則輸出定位完成信號。那么實際應用時問題來了,定位信號不是這種方式輸出,而是在在電機啟停時就有輸出(仿佛沒有對比的過程)。想在論壇上請教下有哪些方式能實現閉環控制。
sun3751
安康科技
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 686 點
下載積分: 3021 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2024-12-21
查看sun3751的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-30 08:40
引用
引用樓主玩家100于2018-05-15 16:01發表的 伺服定位完成信號 :
定位信號是與脈沖同時ON的,當脈沖完成 ,定位信號就OFF了
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
-編程·配套-13156951983-
sun3751
安康科技
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 686 點
下載積分: 3021 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2024-12-21
查看sun3751的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-30 08:52
可利用伺服驅動的輸出端子功能接到PLC的輸入口上來實現閉環功能,或者通過RS485通訊來實現。
例如:信捷的伺服驅動輸出端子可設置定位完成 、定位完成檢測等參數,供參考
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
-編程·配套-13156951983-