玩家100
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1756 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2016-06-30
最后登錄: 2024-08-30
查看玩家100的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-15 16:01
各位伺服走脈沖定位控制時,有用到伺服驅動器伺服定位完成信號嗎。這個信號我的理解是為了實現閉環控制即plc發出脈沖,伺服驅動器收到plc發出的脈沖,驅動電機走對應的數量的脈沖(通過伺服電機上的編碼器讀取電機實際走了多少脈沖),把接收到的脈沖數與編碼器值對比,當它們幾乎(偏差是一個范圍)相等,則輸出定位完成信號。那么實際應用時問題來了,定位信號不是這種方式輸出,而是在在電機啟停時就有輸出(仿佛沒有對比的過程)。想在論壇上請教下有哪些方式能實現閉環控制。
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 291 點
下載積分: 2888 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2024-09-20
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-17 16:46
引用
引用樓主玩家100于2018-05-15 16:01發表的 伺服定位完成信號 :
你說的【那么實際應用時問題來了,定位信號不是這種方式輸出,而是在在電機啟停時就有輸出】是什么意思,我讀了3遍都沒讀懂
伺服是閉環系統,我們用PLC控制,若沒有使用反饋裝置【編碼器或光柵尺】,這是開環控制
伺服定位完成信號,我經常用,用于邏輯控制;比如伺服轉N圈后,控制電磁閥動作等