木木2012
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 31796 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2024-11-27
查看木木2012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-16 10:17
近期接手的一個項目有6個軸,由于成本問題方案暫定一個FX5U與一個FX3U做N:N通信連接,有幾個問題請教各位:
1、5U與3U做N:N通信好像不能直接連接,而是要一個FX5-CNV-BUS模塊,這個模塊是插在5U上還是插在3U上?
2、5U的電池是可選件,是否需要電池才能保證斷電保持的數據在關機后不丟失。

如有賜教,不勝感激!
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-16 11:57
FX5U帶電池R區才能設置掉電儲存六軸可考慮JE-C方案
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(木木2012) 真誠感謝!
    xiao_ming
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 414 個
    工控威望: 1209 點
    下載積分: 3494 分
    在線時間: 1215(小時)
    注冊時間: 2016-01-13
    最后登錄: 2024-12-20
    查看xiao_ming的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-05-18 10:55
    圖片:
    這應該是JE-C吧