帥的無地自容
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1388 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2018-03-19
最后登錄: 2019-11-06
查看帥的無地自容的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-17 10:28
在用RAMP斜坡指令時(M8026置一),我在指令后面緊跟了一個M8029,可是在實際運行過程中RAMP完成后M8029并不會置一(用GX Works2模擬時會置一),難道是哪里出錯了?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-19 14:03
M8029改成上升沿試試。還有最好寫二行。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-28 11:51
引用
引用第13樓帥的無地自容于2018-05-19 21:37發表的  :

嗯,這個我下午試過了,我把PLSY刪掉,然后用M8029置位M2,然后用M2常開觸電接Y0,實踐發現Y0不會亮。另一個就是我把RAMP刪掉,把PLSY中的K0改成一定的頻率數,再在指令后面跟M8029發現這個特殊繼電器會接通一個掃描周期。難道FX1S的M8029對RAMP沒用?還是我的PLC有問題?



如果你的PLC是FX1S  

那很可能是PLC的問題了
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水