在用RAMP斜坡指令時(M8026置一),我在指令后面緊跟了一個M8029,可是在實際運行過程中RAMP完成后M8029并不會置一(用GX Works2模擬時會置一),難道是哪里出錯了?
hong0618
早上好,各位
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 198 點
下載積分: 1298 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2018-05-28
最后登錄: 2024-12-14
查看hong0618的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-28 15:51
先用M8029把M0復位了,M2另起一行試試