樓主  發表于: 2018-05-18 17:24
三菱FX1S PLC !  左限位 X0      原點位 X1    右限位X2     復位啟動 X10    脈沖Y0  方向Y2 !  按下X10 ,  如何在回原位的時候碰到原位開關X0之后反方向走一小段距離。ǚ崔D(zhuǎn)這一段距離之后那么此刻位置 D8140 是否 = 0 。 前輩們給點建議!!
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-19 08:20
引用
引用第2樓wangnaizhi于2018-05-18 19:53發表的  :
歸零后你再寫一段就可以了 當然8140肯定不是等于0了 但你可以手動清零

正解!一條指令無法完成的動作,你可以多個指令配合完成。
樓主留言:
是的!有時候思維轉變下!就可以!我現在是復位先走JOG 模式。去碰一下限位!碰到限位后,然后這個時候在去走回原點程序 。這樣D8340 值也為0  !可以不用手動去清