請教三菱PLC FX系列哪些有支持RS485 Modbus

另外有Modbus電子手冊可參考?
ham910008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 235 點
下載積分: 1459 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2008-07-10
最后登錄: 2024-03-25
查看ham910008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-08 16:54
不懂別瞎扯淡!FX3系列的才支持modbus,3以下的只支持自由協議、計算機鏈接協議等;其中計算機鏈接協議跟modbus有點相似,校驗用的是和校驗;但3以下的沒有和校驗功能,3系列的才有;計算機鏈接最多16臺;modbus可以32臺;