樓主  發表于: 2018-05-25 12:41
昨天機器正常運作中  突然跳出這個通訊不良   現在機器無法運行  各個連接線也重新接過  9孔接口重插  斷電都還是一樣   PLC上面第一個綠燈常亮  和第4個紅燈常亮  plc是三菱fx3u-64M  觸摸屏是威綸6070I   新手操機   求大神們指點          急。!
[ 此帖被水廠小工人在2018-05-25 12:55重新編輯 ]
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2015-09-11
最后登錄: 2024-10-07
查看yrm258的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-25 15:42
plc故障,有可能是受潮或是塵埃太多,處理一下都會好。
人生沒有如果只有后果
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2015-09-11
最后登錄: 2024-10-07
查看yrm258的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-25 15:45
引用
引用第6樓langui于2018-05-25 15:32發表的  :
把程序內存清空,看看第4個還亮不亮,如果還是亮,恭喜你,換PLC吧。

這樣的話,程序就沒了。只有先把原程序讀出來才能這么干 。
人生沒有如果只有后果