水廠小工人
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看水廠小工人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-25 12:41
昨天機器正常運作中  突然跳出這個通訊不良   現在機器無法運行  各個連接線也重新接過  9孔接口重插  斷電都還是一樣   PLC上面第一個綠燈常亮  和第4個紅燈常亮  plc是三菱fx3u-64M  觸摸屏是威綸6070I   新手操機   求大神們指點          急。!
[ 此帖被水廠小工人在2018-05-25 12:55重新編輯 ]
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-25 13:17
圖片:
改參數了沒,程序丟了沒,線用表打過了嗎
樓主留言:
這些都是都是廠家設定的   自己沒調過