793259309
玩轉PLC
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 227 點
下載積分: 4388 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2024-09-08
查看793259309的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-30 08:31
各位大牛們好!
        最近做了一臺機器,用來7個松下A6的伺服,屏蔽層,雙絞線都按照手冊要求接好了,
但是,監控到指令脈沖總和老是會變,導致伺服收到的脈沖數與PLC發出的有差別,
難道是哪里不對?或者A6的比A5的抗干擾能力差一些?
以前A5的那么惡劣的環境都沒事的呢。
wrc0124
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 559 點
下載積分: 3415 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2018-05-14
最后登錄: 2024-08-09
查看wrc0124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-30 12:24
附近有沒有什么干擾源