         如題,如何通過監控伺服驅動器的某些參數,有效的判斷伺服電機突然失去負載,例如用來判斷聯軸器斷了。
793259309
玩轉PLC
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 227 點
下載積分: 4388 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2024-09-08
查看793259309的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-01 15:13
引用
引用第1樓ymmfa于2018-05-31 12:00發表的  :
負載率一下子降了很多。

那是不是我采用通信來實時讀取伺服的負載率,就可以達到這個檢測要求?
793259309
玩轉PLC
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 227 點
下載積分: 4388 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2024-09-08
查看793259309的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-04 08:35
引用
引用第7樓shmu-g于2018-06-04 08:27發表的  :
測量驅動器總電流應該行,用個小阻值電阻串聯到驅動器供電電路,用PLC檢測電流

測電流,試過,不行。電流波動太大了,不好取比較值。
793259309
玩轉PLC
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 227 點
下載積分: 4388 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2024-09-08
查看793259309的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-05 12:53
引用
引用第3樓michael.guan于2018-06-01 16:09發表的  :
如果是脈沖控制的,不好判斷,如果是總線方式的,可以讀到驅動器上的當前負載率,如果負載率下降很大,就說明電機失去負載了。

如果是用以太網總線或者光纖總線的話,基本上可以實時的監控負載率,
但是如果是用485總線,那就有點尷尬了,貌似會非常滯后,等收到數據,
可能已經撞車了。你們覺得呢?