樓主  發表于: 2018-05-31 22:30
圖片:
此程序為何在m100    on的時候無法復位m10  
1593887
每天進步一點足矣!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 271 點
下載積分: 2268 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2024-08-22
查看1593887的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-01 08:33
你把CALL跳轉和RST復位換個位置。你的程序掃描先執行了跳轉,下面的復位有時并沒有執行。參考1樓的說法,建議你先研究下plc程序掃描運行原理。