使用485ADP-MB與三菱變頻器通訊,變頻器故障怎么反饋?只能使用變頻器上面的端子嗎?
lit25444
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 1073 點
下載積分: 2595 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-08-20
最后登錄: 2024-09-10
查看lit25444的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-07 14:07
三菱變頻器故障通訊應該會斷開吧,那么檢測斷線是不是用M8438和D8438呢??
lit25444
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 1073 點
下載積分: 2595 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-08-20
最后登錄: 2024-09-10
查看lit25444的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-08 08:20
我知道這個是報警歷史,不能監控實時報警的。但是通訊會斷開,那怎么檢測通訊斷開呢?
引用
引用第4樓zhangqi_1234于2018-06-07 22:24發表的  :
變頻器會把出錯和報警代碼存入相關的寄存器,PLC與變頻器通信時讀取這些寄存器數據,根據代碼判斷是哪一種故障。以E700系列變頻器的MODBUS-RTU通訊為例,寄存器40501-40508就是用于存儲報警信息。
lit25444
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 1073 點
下載積分: 2595 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-08-20
最后登錄: 2024-09-10
查看lit25444的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-09 13:33
是報警就斷開通訊。現在想知道怎么檢測通訊有沒有斷開
引用
引用第6樓langui于2018-06-08 16:10發表的  :

通訊斷開了就報警,正常的怎么會斷開通訊。
lit25444
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 1073 點
下載積分: 2595 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-08-20
最后登錄: 2024-09-10
查看lit25444的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-06-09 13:35
現在不好改了,請問一下M8438和D8438能檢測通訊是否斷開嗎
引用
引用第7樓375715454于2018-06-08 16:15發表的  :
PLC做太麻煩,直接用觸摸屏與變頻器485通訊,讀故障代碼,寫個腳本車程序顯示出來。