工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 951 個
工控威望: 1127 點
下載積分: 13852 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-11-12
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-07 20:02
如題,請教各位老師傅,3u的y1燒壞了,可以換一個管子嗎?這個管子有沒有什么特殊要求?普通點位的可以代替嗎,比如y4拆過來可以嗎?或者1
s,2n上面的拆過來可以替代嗎?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9663 個
工控威望: 8548 點
下載積分: 16709 分
在線時間: 5323(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-15
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-07 20:43
普通的就發不了脈沖了。只能當普通用。

高速的這幾個點不一樣,要拆其他PLC的高速點
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼