樓主  發表于: 2018-06-07 22:10
沒用過三菱的東西,一個Q002H PLC
CPU后面跟232模塊  CC-LINK模塊,以太網模塊,再加QD77MS2模塊
上電什么也沒動,QD77模塊報錯,CPU自然也報錯了   QD77后面的IO模塊  連燈都不亮
怎么回事。老手知道怎么解決嗎
沒有組態
stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 270 個
工控威望: 289 點
下載積分: 5331 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-11
查看stincen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-08 11:54
樓上,Q02H支持QD77的
是參數設定沒有設定好導致報錯,可以用PLC診斷檢查報錯問題
自動化系統PLC+CIM程序;光電面板半導體PCB(LUL,顯影蝕刻清洗機,OVEN等設備)及物流行業