2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 426 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2024-11-12
查看2310036294的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-07 22:10
沒用過三菱的東西,一個Q002H PLC
CPU后面跟232模塊  CC-LINK模塊,以太網模塊,再加QD77MS2模塊
上電什么也沒動,QD77模塊報錯,CPU自然也報錯了   QD77后面的IO模塊  連燈都不亮
怎么回事。老手知道怎么解決嗎
沒有組態
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-08 15:46
引用
引用第4樓stincen于2018-06-08 11:54發表的  :
樓上,Q02H支持QD77的
是參數設定沒有設定好導致報錯,可以用PLC診斷檢查報錯問題

請教Q01CPU支持QD75D4么,為什么我在線調試的時候定位模塊就報警,好像報02,但是換個Q06HCPU就不會