mrkennedy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 132 點
下載積分: 598 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-02-13
最后登錄: 2019-12-24
查看mrkennedy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-09 17:56
輸出24V 10A的開關電源

容量是240W
220V是輸入電壓
假定功率因數是0.85
效率是0.9

240/220/0.85/0.9=1.43A
大約選1.5倍   1.43*1.5=2.14A

選個3A的空開

這樣的思路和計算方法對嗎?

本人新手 求大神幫助 謝謝!
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-23
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-09 20:25
引用
引用第3樓mrkennedy于2018-06-09 19:00發表的  :

謝謝  那我的計算思路對不對呢?


對于輸入220V交流的斷路器來說,不必再乘以1.5倍了,直接選擇不小于計算電流即可。

因為斷路器的瞬時動作電流是其額定電流的10倍,只要不是作為電動機啟動控制用,或者沒有超過5倍沖擊電流的負載,就沒有必要再乘以一個系數。