樓主  發表于: 2018-06-11 20:08
圖片:
圖片:
大家好,我用FX3U+FX3U-485-BD做無協議通信,BD模塊上SDA和RDA短接,SDB和RDB短接(SG空),設置終端電阻開關到110歐姆,另一端通過485轉USB模塊連接電腦,程序里面用RS2指令控制通道1,模塊上SD燈在閃,為什么串口助手收不到數據呢
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2024-12-09
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-12 08:17
M8122需要啟動 M8122是發送的開關 發送完畢后 M8123需要手動復位  再不行 那就考慮你的接線問題了  可以的話 發你的接線圖上來  這樣更容易分析問題所在